求助各位大神啊a ~!!!!
在做毕业设计,遇到不懂~!!!

我在做酒店的中央空调设计,遇到在楼下裙楼的房间就像ktv和中餐厅,在建筑的内区,围护结构的冷负荷很小,而室内人数又比较多,导致热湿比太小了,跟90%的相对湿度线没有交点,那么这些房间要怎么处理?
房间基本上都是包房,室内使用的时间都不确定,这样就不适合用全空气系统了,但是风机盘管加新风又满足不了湿度的要求,怎么办!!??

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • poorpc
    poorpc 沙发
    风机盘管么,你非要纠结湿度,房间加个除湿机。普通舒适性空调还纠结什么湿度啊
    2014-04-29 23:23:29

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1397554382272
    poorpc 发表于 2014-4-28 14:48 空调里加个除湿段不就好了风机盘管也能加???
    2014-04-28 20:57:28

    回复 举报
    赞同0