2013年(供配电)案例下午11题本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑 答案:(B)应为5A*2+5A*2+5*1+5*3*1/60+120*3*5/3600=25.75Ah,选最接近的25Ah。陷阱1:应急照明为1h;隐阱2:事故未端可以合闸的高压开关应为3个(5S),当一路进线有电时:10KV母联开关合闸。陷阱3:当第1路停电时,蓄电池还存在浮充电;然后第2回路再停电,10KV母联开关要跳开。综合起来:断路器跳闸共3个,合闸共3个(仅其中一路高压的进线无合闸或跳闸)