土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2013年(供配电)案例下午11题

2013年(供配电)案例下午11题

发布于:2014-04-26 20:40:26 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑

答案:(B)
应为5A*2+5A*2+5*1+5* 3*1/60+120* 3*5/3600= 25.75Ah,选最接近的25Ah。
陷阱1:应急照明为1h;
隐阱2:事故未端可以合闸的高压开关应为3个(5S),当一路进线有电时:10KV母联开关合闸。
陷阱3:当第1路停电时,蓄电池还存在浮充电;然后第2回路再停电,10KV母联开关要跳开。综合起来:断路器跳闸共3个,合闸共3个(仅其中一路高压的进线无合闸或跳闸)
总之,考试很难全面想得很清楚。

QQ截图20140426203449.png

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • cllcclc09
    cllcclc09 沙发
    当时也没做对,一直没想通怎么做!
    2014-05-27 10:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • ldr234561
    ldr234561 板凳
    本帖最后由 ldr234561 于 2014-5-20 10:04 编辑 insomniac83 发表于 2014-5-17 20:52 我的理解:10KV母联断路器合闸时仍有一路电源未停电,此时蓄电池仍处于浮充状态,即使120A电流对其有影响 …有电之后,不用合闸吗(3个),欢迎讨论!
    2014-05-19 17:10:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多