采用双阀双栓后消防用水量变么?

发布于:2014-04-25 10:41:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,多层的住宅,设置两根管麻烦,所以设置一根管用双阀双栓,规范上多层的消防用水量是5L/S,采用双栓后用水量是不是要乘以2呢?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    和双出口消火栓没有关系,因为同时只使用两支水枪,而且消防流量只有5L/S。
    2014-04-28 06:38:28

    回复 举报
    赞同0
  • w949940526
    w949940526 板凳
    云飘飘 发表于 2014-4-26 13:00 如果设置双栓,流量还是5L/S,同时使用枪数为2支,每支2.5L/S。意思流量和双栓是没关系的!
    2014-04-27 17:24:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教单建的全地下消防泵房问题,谢谢

项目要设一个单建地下消防泵房,以前没做过也没见过,要求不但消防水池全地下,也要求消防泵房也是全埋在地下,即不露出地面,并在顶部设人孔供出入,有以下问题请教:(1)这种单建地下消防泵房满足消防规范要求吗?(2)这种单建地下消防泵房满足消防单位要求吗?(3)你是否做过或见过这种单建地下消防泵房吗?(3)泵房顶部设人孔供出入可行吗?(4)人孔处防雨水如何做?(5)地下泵房要设通风吧?(6)电气控制设备都放在地下泵房吗?