请教单建的全地下消防泵房问题,谢谢

发布于:2014-04-25 10:21:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

项目要设一个单建地下消防泵房,以前没做过也没见过,要求不但消防水池全地下,也要求消防泵房也是全埋在地下,即不露出地面,并在顶部设人孔供出入,有以下问题请教:

(1)这种单建地下消防泵房满足消防规范要求吗?

(2)这种单建地下消防泵房满足消防单位要求吗?

(3)你是否做过或见过这种单建地下消防泵房吗?

(3)泵房顶部设人孔供出入可行吗?

(4)人孔处防雨水如何做?

(5)地下泵房要设通风吧?

(6)电气控制设备都放在地下泵房吗?

谢谢


全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lovebaby717
    lovebaby717 沙发
    guosong 发表于 2014-4-28 21:23 注意将电器控制柜设计在邻近有人值班的地点即可,其余无特殊要求。消防泵启动有三种控制方式,消火栓按钮 …三种检修方式 消火栓按钮启动,中控室直接启动前提是你的消防泵控制柜处于自动状态,但是现在敢将控制柜处于自动状态的寥寥无几,就是怕误操作导致起泵
    2014-04-29 09:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • 洛学
    洛学 板凳
    甲方带同事去参观另一单位的单建地下消防泵房,该单位负责人说你们也不用去消防泵房看了,下面积水淤泥,四台水泵电机全部泡水坏掉,自建成之后一直不能用,每次消防检查都要跟消防大队费劲解释,并挨批。
    甲方一看,立即改变主意,不再坚持单建地下消防泵房的要求
    2014-04-29 07:57:29