土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子式配电保护和热磁式配电保护的区别?

电子式配电保护和热磁式配电保护的区别?

发布于:2014-04-24 13:24:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电子式配电保护和热磁式配电保护的区别?
  • EOCR-SS施耐德电子过电流保护
    EOCR-SS是超小型定时限动作特性的过电流继电器。具有体积小、重量轻、抗干扰、无噪音、性能可靠、保护功能强、安装使用方便等优点。主要适用于电机、设备等的过载保护。EOCR-SS根据不同的控制电压和保
  • 电子电能质量的管理
    电子式电能表与机械式电能表相比有明显优势。例如防窃电能力强,计量精度高、负荷特性较好、误差曲线平直、功率因数补偿性能较强、自身功耗低,特别是其计量参数灵活性好、派生功能多。由于单片机的应用给电能表注入
  • 10kV配电线路保护的整定计算
    110kV配电线路的特点   10kV配电线路结构特点是一致性差,如有的为用户专线,只接带一、二个用户,类似于输电线路;有的呈放射状,几十台甚至上百台变压器T接于同一条线路的各个分支上;有的线路短到
  • 低压配电线路保护的几个问题
    低压配电线路保护的几个问题,最新。
  • 1_三级配电、二级保护详解
    1_三级配电、二级保护详解,1_三级配电、二级保护详解,1_三级配电、二级保护详解
  • 三级配电二级保护的注意事项
    怎样理解临时用电规范中的 “三级配电、二级保护”及注意事项.doc
  • 绿色照明设计及低压配电保护的研究
    低压配电线路遍布工业、农业、服务业的各个角落,同时也深入千家万户;不仅专业人员接触,也有众多非专业人员,以至普通老百姓都会触及,线路发生故障的几率大大增加。如设计、施工不当,将容易导致人身触电(间接接
  • 低压配电线路保护的整定计算
    本文系统地分析了低压配电线路保护的要求和实施方法,叙述了熔断器和断路 器的选型,及其参数的整定;提出处理好正常运行不动作和故障时应按规定时 间动作的关系,以及动作灵敏性和选择性的关系,指出全面理解
  • 带区域联锁和级联保护的智能配电系统
    低压配电网络的连续、可靠供电主要依靠低压断路器在电路中出现过电流危害时进行及时保护来实现。为了确保电路中串联的低压断路器在负载侧出现过电流危害
  • 3个FST500-200电子式压力开关模型,电子压力开关是通过焊接316l膜片感压,通过压力传感器将物理信号转换成电信号,放大和处理成为标准的模拟量信号输出或者是固态继电器输出。...
  • 6种TXZL12电子式流量开关模型,流量开关主要是在水,气,油等介质管路中在线或者插入式安装监控水系统中水流量的大小。在水流量高于或者低于某一个设定点时候触发输出报警信号传递给机组,系统获取信号后即可
  • 电风扇电子式上立柱管模具,型腔数量为1X2,工件为PP材料,大水口模架一点开放式热流道转每腔一点搭边进胶系统,后模天地侧行位结构,地侧行位出内缩行位结构,顶出系统采用行位顶出抽芯系统,AB板开模时在斜
  • 电子式千分矢量卡尺模型图,一种测量长度、内外径、深度的量具。非传统刻度式,而是电子式数显卡尺具有读数直观、使用方便、功能多样的特点。模型按实际比例绘制,仅做参考。...
  • 电能表是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,千瓦小时表,指测量各种电学量的仪表。电子式电能表运用模拟或数字电路得到电压和电流向量的乘积,然后通过模拟或数字电路实现电能计量功能。如果感兴趣,欢迎下载.
  • 电子互感器选型说明
    内容包括:电子式电流互感器种类,电子式互感器的特点,电子式互感器应用范围等。
  • 电子RCD和电磁式RCD的选用
    电磁式与电子式RCD不同情况下的选型,根据安全性、可靠性等不同需要
  • 浅谈电子电能表的应用与推广
    摘要:随着科学技术的进步,电子技术的不断发展,由于电子式电能表比感应式电能表准确度高、功能全、功耗低、起动电流小、负载范围宽、无机械磨损等诸多优点,越来越广泛地应用, 因此被电力系统大力推广使用。
  • 配电技术继电保护
    本资料为 供配电技术继电保护 94页 主要内容 第一节 继电保护的基本知识 第二节 常用的保护继电器 第三节 电力线路的继电保护 第四节 电力变压器的继电保护 第五节 高压电动机的继电保护 第六节 6
  • 铁路配电所有载调压保护详图
    本工程为铁路配电所有载调压保护图,包含联络柜二次接线图、调压柜二次接线图图等,图纸内容完整,表达清晰,制图严谨,欢迎设计师下载使用。
  • 铁路配电箱用电缆进、出线保护管,主体保护管采用SMC片状模塑料材质模压成型,配套橡胶防水套一起组成密封结构,可以有效保护进、出电缆不受外界恶劣环境的影响和破坏,保持箱内电缆的防护不受侵害...

阅读下一篇

高压试验电缆110KV试验的问题求解

前几天我们单位有半截110KV的电缆要做耐压试验。做试验的人员是那2个500比1的变压器串起来打128KV的。新手不明白这2个变压器串起来不是500乘以500么但是试验人员说是两个变压器相加实在是搞不明白。第二个变压器用绝缘架支起来的。谁知道给解释一下啊。