前几天我们单位有半截110KV的电缆要做耐压试验。做试验的人员是那2个500比1的变压器串起来打128KV的。新手不明白这2个变压器串起来不是500乘以500么但是试验人员说是两个变压器相加实在是搞不明白。第二个变压器用绝缘架支起来的。谁知道给解释一下啊。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • jxg2313
    jxg2313 沙发
    楼上和楼顶的正解,是谐振升压,做耐压试验。因为携带方便,谁做实验带个大变压器
    2014-05-04 16:18:04

    回复 举报
    赞同0
  • wboy8759
    wboy8759 板凳
    这叫串激式 三倍频耐压试验。利用三次谐波谐振取得试验高压。比起同等级的工频试验设备,容量和体积大为缩小。
    2014-05-04 11:04:04