土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?

配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?

发布于:2014-04-24 09:17:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • bjlytmzj
    bjlytmzj 沙发
    谢谢分享 学习了
    2014-08-10 22:20:10

    回复 举报
    赞同0
  • lby6359293
    lby6359293 板凳
    选用3*150+1*70的电缆3拼不行么?为何非要185的三拼?
    2014-08-10 21:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多