请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?
电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(10 )

  • 电气交流
    北方郎 发表于 2014-4-24 14:48 请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?是的,这里是指控制电源AC220V,我上面搞错了。失压脱扣,一般在35%的情况就顶开断路器了。而且一般失压脱扣会带延时单元,防止瞬间失电而顶掉断路器。
    2014-04-24 16:06:24 来自 PC 评论 举报
  • 北方郎
    请问里面的Id1,Id2,Id3,代表什么电流?
    电失分220V,电失分是?(分励?失压?电是什么?

    Id1,Id2,Id3分别为长延时、短延时、瞬时脱扣值。
    电失分:失压分励脱扣,操作电源AC220V.说白了就是停电分闸。