阅读下一篇
【问题解答】桥码软件技术解答四月第1期(4.1-4.11)本帖最后由 sm0708 于 2014-4-22 09:11 编辑 1绘制预应力钢束的简图或三维图查看,只能绘制某一根吗? 答:预应力简图编号的钢束,绘多了图面会非常混乱,很多钢束放在一起,不好辨认,一根看得很清楚,绘三维的目的是用于检查数据的,多了就没法检查。 2纵向钢筋,在横梁的位置也有,这个如何设置不在横梁? 答:纵向钢筋是通长的,应该通过横梁,肯定是不能断的;横向钢筋可以不在横梁范围内布置,在设计资料菜单下的钢筋图设置里,可以设置。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳1、桥码软件结构计算中的单元毛截面与绘图时的横断面完全一致
2、桥码的结构计算中有效截面是严格按照公路规范4.2.3条图4.2.3-2曲线曲线图计算,箱梁的有效宽度用户可以验证
3、桥梁博士的有效宽度需要用户输入顶板顶板有效宽度和底板有效宽度,这种方法与公路规范4.2.3条的计算方法不一致,得出的计算结果,用户用户也无法验证
4、桥码软件提供每一个施工阶段单元截面特性的计算全过程,
用户操作如下
菜单->上部结构计算->勾选“查看结果”->施工阶段计算结果->单元截面截面特性->在此窗体点击“查看”按钮
可以看到桥码的截面特性计算全过程,并有图形解释
5、桥码的结构计算都提供了详尽的计算过程供用户验证,
6、同样的截面有毛截面、净截面、还有换算截面,都会有较大的差别,在各施工阶段由于分批张拉预应力,同一位置的换算截面在不同的施工阶段也应该差别很大。
回复 举报