预应力张拉出现锚头混凝土开裂,锚具陷入梁体混凝中,求大神帮忙!!!
预应力张拉出现锚头混凝土开裂,锚具陷入梁体混凝中,求大神帮忙!!!
预应力后张拉,锚头出现混凝土开裂,锚具陷入梁体内,求处理方法,可行型的,谢谢了
发布于
2014-04-23 15:12:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(17 )
yxj2003wy
看锚固区抗压钢筋没有布置吧,胆子是很大,但是楼主遇到这种情况很同情。
私下和设计碰一碰,设计的安全余量是多大,可能要关系很到位才能知道真实的,按照以前的设计经验少一束钢绞线应该能满足荷载要求,但是右侧也要对称的减小张拉力
2014-07-19 22:54:19
来自 PC
评论
举报
likuairuo
这个看起来陷的不是很厉害,比我以前的好多了,怎样处理只有现场的人清楚:lol
2014-06-04 13:56:04
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
菜鸟遇见大师
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
32
回复
243
粉丝
6
+ 关注
私信
桥梁工程
返回版块
19.41 万条内容 · 623 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(17 )
私下和设计碰一碰,设计的安全余量是多大,可能要关系很到位才能知道真实的,按照以前的设计经验少一束钢绞线应该能满足荷载要求,但是右侧也要对称的减小张拉力