土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【其实我也很萌的】植筋加固知识大杂烩,好“吃”你再点个赞!

【其实我也很萌的】植筋加固知识大杂烩,好“吃”你再点个赞!

发布于:2014-04-22 10:20:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

上次给大家分享了钢筋的知识总结,好多人给我留言说很有用,很开心的,我希望大家是真的仔细阅读过帖子,真的对大家有用。




今天给大家分享一下植筋加固的知识,有的人可能比我熟悉,但是我想图文并茂会比较容易加深印象。



植筋加固技术: 常用于楼房与桥梁结构改造加固,(粘钢、植筋、)等工程上。

化学植筋
1.png

2.png


植筋隔层
3.png





植筋加固工艺



施工操作

→弹线定位
根据设计图的配筋位置及数量,错开原结构公斤位置,标注出植筋位置。请有关部门验线,合格后就可钻孔。

钻孔
用冲击钻钻孔,钻头直径应比钢筋直径大5mm左右,钢筋选用首钢生产的φ25钢筋,钻头选用φ30的合金刚钻头。孔深大小15d(375mm),实际钻深400mm.钻孔时,钻头始终与柱面保持垂直。
4.png

洗孔
洗孔是植筋中最重要的一个环节,因为孔钻完后内部会有很多灰粉、灰渣,直接影响植筋的质量,所以一定要把孔内杂物清理干净。方法是:用喜得利毛刷(这种毛刷不掉毛),套上加长棒,伸至孔底,来回反复抽动,把灰尘、碎渣带出,再用压缩空气,吹出孔内浮尘。吹完后再用脱脂棉沾酒精或丙酮擦洗孔内壁。但不能用水擦洗,因酒精和丙酮易挥发,水不易挥发。用水擦洗后孔内不会很快干燥。钻孔清洗完后要请设计等有关单位验收,合格后方可注胶。
5.png

注胶
取一组强力植筋胶,装进套筒内,安置到专用手动注射器上,慢慢扣动板机,排出铂包口处较稀的胶液废弃不用,然后将螺旋混合嘴伸入孔底,如长度不够可用塑料管加长,然后扣动板机,板机孔动一次注射器后退一下,这样能排出孔内空气。为了使钢筋植入后孔内胶液饱满,又不能使胶液外流,孔内注胶达到80%即可。孔内注满胶后应立即植筋。

植筋加固
在注胶前梁底模板就已支好,便于植筋后钢筋定位。植筋前要把钢筋植入部分用钢丝刷反复刷,清除锈污,再用酒精或丙酮清洗。钻孔内注完胶后,把经除锈处理过的钢筋立即放入孔口,然后慢慢单向旋入,不可中途逆向反转,直至钢筋伸入孔底。

固化养护
钢筋植入后,在梁底模板上定位,在强力植筋胶完全固化前不能振动钢筋。
强力植筋胶在常温下就可完成固化,50h后便可进行下道工序施工。

检测试验
在植筋施工前,要对所用钢筋及植筋胶进行现场拉拔试验,以确定钢筋及植筋胶是否符合设计要求。
方法是:制作与要植筋部位混凝土构件相同强度等级的混凝土试件,按植筋步骤,植入3组钢筋,待植筋胶完全固化后,进行拉拔实验。
实验用专用的钢筋测力计,当加力达到Ⅱ级钢筋屈服强度(450N/mm2)时,出现颈缩现象,继而拉断。
测试时测力计施加于卡具的力应符合FC≥FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2)
试验证明:植筋用的植筋胶强度大于钢筋的屈服强度,植筋的破坏是钢筋的屈服破坏,不是胶的粘结破坏,这表明钢筋和植筋胶都是合格的。
植筋后进行非破损性拉拔试验,用来检测工作状态下的植筋质量,检测的数量是植筋总数的10%。
检测中,测力计施加的力要小于钢筋的屈服强度、大于由设计部门提供的植筋设计锚固力值。公式为:FM<FC<FYK(FC:测力计施加的力,N/mm2;FYK:钢筋的屈服强度,N/mm2;FM:植筋设计锚固力,N/mm2)
检测实验合格后就可进行下道工序。

绑筋、支模、浇注混凝土 钢筋在抗拉拔试验合格后就可按施工图开始绑筋、支模、浇注混凝



因为我也是一个小菜鸟,我分享东西可能对于有些大神来讲,是小菜一碟,但是我觉得吧,温故而知新也是一种好的学习方式哦,嘿嘿~
老规矩,喜欢的可以点击帖子下方的收藏字样,并且欢迎收听我~




上次的钢筋知识在这里
【我是女汉子】钢筋知识点大杂烩,好“吃”你就点个赞!





1.png


2.png


3.png


4.png


5.png

全部回复(69 )

只看楼主 我来说两句
  • tfytfky15456563
    可以看看哦,学习学习。
    2016-10-18 16:03:18

    回复 举报
    赞同0
  • txs426
    txs426 板凳
    谢谢楼主分享资料。
    2016-10-18 12:45:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

活荷载取值讨论....

地下室小型汽车停车库:4KN/㎡ 地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土) 消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡ 屋面花园:3KN/㎡ 上人屋面:2KN/㎡ 裙房层面施工活荷载:4KN/㎡ 电梯机房:7KN/㎡

回帖成功

经验值 +10