土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 活荷载取值讨论....

活荷载取值讨论....

发布于:2014-04-22 09:55:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下室小型汽车停车库:4KN/㎡
地下室顶板施工活荷载:10KN/㎡(未计覆土)
消防车折标等效均布荷载标准值:20KN/㎡
屋面花园:3KN/㎡
上人屋面:2KN/㎡
裙房层面施工活荷载:4KN/㎡
电梯机房:7KN/㎡
空调机房:8N/㎡
发电机房、 变配电房:10N/㎡
住宅:厅、厨房、卫生间、幼儿园:2KN/㎡;阳台:2.5KN/㎡
会所:3.5N/㎡
1,活动的人较少, 2.0
2,活动的人较多且有设备, 2.5
3,活动的人很多且有较重设备, 3.0
4,活动的人很集中,有时很挤或有较重设备, 3.5
5,活动的性质很剧烈, 4.0
6,储存物品的仓库, 5.0
7,有大型的机械设备, 6.0-7.5
普通瓷砖楼面:80厚4kn/m2 90厚4.2kn/m2 100厚4.5kn/m2 120厚 5.05kn/m2
地暖楼面:80厚4.8kn/m2 90厚5.1kn/m2 100厚5.1kn/m2 120厚5.8kn/m2

工业建筑楼面,操作荷载对板面一般取2.0KN/M2
对堆料较多的车间,取2.5KN/M2
如果在某个时期有成品,半成品堆放的特别严重时,取4.0KN/M2
会所一般房间取2.5,活动的人较多的房间取3.0比较合适。
还有比较特殊的建筑如医院的医技楼和住院楼,设备的种类多,这类房间的活荷载取值就需要按等效换算来确定。
公共卫生间8。0 住宅有120隔墙的我取3.0
楼面活荷载:(KN/M2)
设不冲按摩式浴缺的卫生间 4
有分隔的蹲而公共卫生间(包括填料、隔墙) 8或按实际
阶梯教室 3
微机电子计算机房 3
大中型电子计算机房 >5或按实际
银行金库及标据仓库 10
制冷机房 8
水泵房 10
变配电房 10
发电机房 10
管道转换层 4
电梯井管下有人到达房间的顶板 >5
通风机平台 <5号通风机 6
8号通风机 8
贵宾休息室 2。0
科技教室 3。0
多媒体教室 3。0
跆拳道练习馆 4。0
屋顶溜冰场 4。0
器材间 5。0
信息服务箢 3。0
书画教室 2。5
乒乓球室 3。0
琴房 2。5
广播室 2。5
便利店3。5
道具间 3。5
多功能厅3。5
音乐培训室 2。5
耳光室 2。5

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 小徐001
    小徐001 沙发
    谢谢楼主分享
    2014-07-10 11:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • llmmff3636451
    llmmff3636451 板凳
    会所:3.5N/㎡ 什么意思??
    2014-07-09 23:58:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个好的技术资料!

结构嵌固端选取不同部位的处理(措施)

回帖成功

经验值 +10