土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于人防弱电的一些问题

关于人防弱电的一些问题

发布于:2014-04-22 08:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大侠们:人防里的电话和网络插座进线是平时就安装好的还是战时安装?
进线是平时从建筑里的弱电机房引进还是战时从室外通过防爆井引进?不甚感激

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • amoon850827
    amoon850827 沙发
    本帖最后由 国产007 于 2014-4-24 10:03 编辑

    GB50038-2005 第7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
    7.8.7 战时通信设备线路的引入,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管,穿墙管可利用本章第7.4.5条中的预埋备用管。当需要设置通信防爆波电缆井时,除留有设计需要的穿墙管外,还应按第7.4.5条要求预埋备用管。
    不管是不是平时还是战时通信,只要从室外引入(从防空地下室楼板直接引下除外),都要从防爆波电缆井引入。但战时通信线路少时,可以从出入口的预留防护密闭穿墙管引入。战时通信设备战时安装,平时不安装。
    2014-04-24 09:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • ayongd
    ayongd 板凳
    大侠门,给个意见啊
    2014-04-24 09:17:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

商场属于人员密集场所,所以用WDZB系列电缆,它的地下室车库呢?

人员密集场所的地下车库是否也需要用WDZB的电缆

回帖成功

经验值 +10