只看楼主 我来说两句GB50038-2005 第7.4.8 由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井宜设置在紧靠外墙外侧。除留有设计需要的穿墙管数量外,还应符合第7.4.5条中预埋备用管的要求。
7.8.7 战时通信设备线路的引入,应在各人员出入口预留防护密闭穿墙管,穿墙管可利用本章第7.4.5条中的预埋备用管。当需要设置通信防爆波电缆井时,除留有设计需要的穿墙管外,还应按第7.4.5条要求预埋备用管。
不管是不是平时还是战时通信,只要从室外引入(从防空地下室楼板直接引下除外),都要从防爆波电缆井引入。但战时通信线路少时,可以从出入口的预留防护密闭穿墙管引入。战时通信设备战时安装,平时不安装。