有2个方案,审图都通过,心中有疑惑 :L1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2都可行?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
鱼粱吏
沙发
GB/T 50786-2012建筑电气制图里有,虚线一般为不可见连接线,不过这也不是强制性的,一般做好图例就可以了。
2014-04-22 08:25:22
赞同0
-
电气交流
板凳
图例示意清楚就可以了,当然有些设计公司是由通用的表示符号的。
2014-04-22 08:07:22
赞同0
加载更多回复 举报
我就用过点划线表示桥架,在图例说明里表明点划线示意桥架。
回复 举报