土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 大型商场的空调是二级负荷,如何供电?
有2个方案,
审图都通过,心中有疑惑 :L
1.引2路高压一用一备联锁(不必是不同区域的),给空调专用变压器T1供电,末端AP空调配电箱是单回路进线
2.引1路高压,给2个变压器T1,T2供电,末端AP空调配电箱是双切箱,双回路进线分别引自T1和T2
都可行?

全部回答(6 )

  • gzbxdesign2
    “空调二级负荷两回路高压进线(高压联络)
    作为二级负荷的低压AP箱单电缆进线就行了”

    空调是这种情况,还是说其他类型的二级负荷未必,得看情况
    2014-04-22 18:59:22 来自 PC 评论 举报
  • 电气老孙
    gzbxdesign2 发表于 2014-4-22 00:30 我倒是觉得方案2更合适空调是二级负荷,所以双回路供电就行了,不必2路高压而且我觉得末端箱是双切箱 …指的是两回路高压,并且明确了如采用架空线可以为一路架空线,如为电缆进线则需要两回路电缆
    2014-04-22 17:13:22 来自 PC 评论 举报