1.风机盘管加独立新风系统 新风是处理到室内等焓点,计算热湿比线时, 余热量是夏季房间总冷负荷(含新风),余湿量是夏季房间总湿负荷(含新风)??? 对吗

2.全空气空调系统 也是这样吗??

(菜鸟一个 望高手指点)
  • robybaggio11111
    1、风机盘管加新风系统,余热和余湿都是指的是新风,跟室内没关系。因为你的新风是处理到室内的焓值点以后送进去的,室内负荷是由风机盘管来承担的。
    2、全空气系统是室内负荷加新风负荷。