土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 否都需要将局部等电位电箱LEB通过40*4的扁钢接入总等电位电箱MEB中

否都需要将局部等电位电箱LEB通过40*4的扁钢接入总等电位电箱MEB中

发布于:2014-04-21 14:38:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有建筑物外圈基础梁钢筋焊接成闭合回路,总等电位箱MEB和分布在基础梁各个位置的局部等电位箱LEB都可与基础梁钢筋联接,在这种情况下是否还需要从局部等电位电箱LEB单独引出40*4的镀锌扁钢分别接入MEB中,还是直接联接到基础梁的钢筋上就可以了。求教,谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yunyun9869
    yunyun9869 沙发
    fitman 发表于 2014-4-21 16:40 不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并 …这位大哥,有没有相关的规范或图集上有相关说明或解释的呢?
    2014-04-21 16:57:21

    回复 举报
    赞同0
  • yunyun9869
    yunyun9869 板凳
    fitman 发表于 2014-4-21 16:40 不需要专用引线接到MEB。只要可靠接在地网就行,常用方式是接在就近柱体的内筋,而此柱在图纸上应说明用途并 …好的,谢谢,回复的真详细!
    2014-04-21 16:53:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2152 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

当一级负荷大于三级负荷时,对变压器容量及负载率的影响

为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%问题来了:第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400

回帖成功

经验值 +10