当一级负荷大于三级负荷时,对变压器容量及负载率的影响为方便计算,同时系数、功率因数、平时大于消防,等等已经处理完假设一级负荷1400,三级负荷200,两变压器引自不同区域变电站T1和T2各带700一级负荷,100三级负荷,两变压器各自1000KVA,负载率80%问题来了:第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。10kV 及以下变电所设计规范当T1断开的时候,T2是无法给所有的一级负荷供电的1000《1400