申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
10D303-3《常用水泵控制电路图》的问题10D303-3《常用水泵控制电路图》的58页的XKF-10-2的图是不是有错误?自动挡:截图里红框里的KF1无箭头,表示瞬动触点,加了它就不能轮换了,红框里的KF1触点已经跟KF1线圈闭合了,断不开了,时间继电器时间到了之后,QAC1不能分,而2#泵控制回路串着QAC1的常闭触点,QAC1吸合时,这个常闭触点是开的,那么2#泵就控制回路就不能导通了,辣么,就不能轮换到2#泵运行了,一直是1#泵在运行;
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
zh_yong999
沙发
依据负荷统计,该项目的总负荷为1600kW,其中一级负荷为1400kW,考虑无功补偿后的功率因数不低于0.95,总视在功率为1684kVA,一级负荷的总视在功率为1473kVA。根据规范要求,设2台变压器时,任一台变压器应承担一二级用电负荷。设计时,综合变压器的负载率和运行特性,可以选1600kVA容量。由于一级用电负荷要求双重电源,即一回线路和电源故障时,另一线路和电源能够确保运行,因此应确保备用电源带电热备用,建议两台变压器分列运行,故障时互为备用。不推荐两台变压器一用一备。
2017-03-17 16:13:17
赞同0
-
建筑电气
板凳
努力加油33 发表于 2017-3-12 11:28 做任何事不能将就明白吗不明白 什么是将就啊 谁说不能过载运行了
2017-03-17 15:45:17
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报