配电柜接线用铜接线端子DT塞不进断路器问题在网上查到DT铜接线端子有两种规格如图,想问一下这两种规格各适用哪种情况,一般配电工程上用哪种规格呢?因为现在我做了几百个动力分电箱其中160框架的150A的塑壳断路器接线桩头处只有21mm宽度,而业主要求用50平方的电缆连接,查了上表50平方的铜鼻子C及标准B尺寸20mm刚好能塞入断路器接线处,而如果用B及标准B尺寸23mm此铜鼻子就放不下了。塞不进的情况该怎么办?如果数量多的话用磨光机磨窄铜鼻子那是件很费时的事。