土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 有人知道广州大学城的蓄冰盘管的情况吗
听说广州大学城用的是美国BAC的蓄冰盘管,请问是外融冰的吗?了解这个工程的请说一说,小弟想学习一下,谢谢了

全部回答(6 )

  • gzbaron
    今天参加了2007年广东省暖通年会&设计师网的年会,华南理工大学的钟朝安教授(参与了大学城冰蓄冷方案和图纸设计)说大学城冰蓄冷没有使用过,目前都是启用直接供冷,冷冻水一次供水温度到了7度(原来设计的是3度),通过板换后到的二次冷冻水温度到了12度,然后学生还喜欢开着窗户叹空调,这样空调效果难免就很差了。钟教授最后说冰蓄冷在广州没希望了,呵呵!本来嘛,7、8月份最热的时候蓄冰系统都在睡觉,搞这个大投资干嘛!
    但不知道为什么学生要开着窗户开空调,是否新风不够啊,如果这样,开着窗户也没有办法啊!
    2007-11-22 16:54:22 来自 PC 评论 举报
  • 张三
    http://co.163.com/forum/content/1480_617068_1.htm
    2007-11-17 22:16:17 来自 PC 评论 举报