中央空调设计问题求助
中央空调设计问题求助
比如一个商场面积2592平米,高度为5.1米,设计温度为28度,温度60,
计算得冷负荷为130KW,湿负荷为0.043kg/s,热湿比线为3023kj/kg。
如果采用一次回风系统,感觉热湿比线太平缓,再热负荷很大,且送风量不符合换气次数要求。这应该怎么办?
刚入门暖通行业,求各前辈指点啊,谢谢。
发布于
2014-04-17 21:32:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
tuxianxian
冷负荷选小了,商场人流量大,玻璃窗多,新风负荷大,估计至少400以上才可能够。400kW差不多就要60000风量的机组了。换气次数差不多了。具体数值再调整吧,我上面的数都是估算的