土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何6KV高压柜外壳带50V交流电?

为何6KV高压柜外壳带50V交流电?

发布于:2007-09-28 21:50:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我公司6KV变电所改造,有两排高压柜(两排高压柜二次线连通),其中一排做接地时没有任何问题,而另一排接地时,发生烧毁电压互感器柜二次保险,测量高压柜外壳带有50V交流电,不知什么原因,还请各位高手不吝赐教!
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    原高压柜接地线为断开,电压二次接线有误。
    2007-09-29 05:25:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。