0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.91 万条内容 · 2208 人订阅
阅读下一篇
请教一个问题,多谢了!一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的. 10KV,2000Kvar,8个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上.单个电容器内部有放电回路,同时补偿柜内还有PT,一次装了熔断器,其二次仅给电压表,不给保护装置信号.这样,补偿装置停电后,单个电容器内部有放电回路自动放电,同时,也当然通过PT放电.现在,PT的一次熔断器老是烧,是否不该装?是否是在停电后放电的过程中必然的烧的?因为10KV的PT好象都是0.5A的.
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wok99
沙发
这到也应征了控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时正常的原因。 不知道现在低压无功补偿柜在设计时是否要求电流回路要屏蔽或单独走线?
2007-09-29 14:52:29
赞同0
-
wok99
板凳
问题已经基本解决,初步判断是干扰问题,从互感器另外接线到控制器即正常,原来接线是和10组电容接触器线圈控制线平行走的,将这组电流回路线分别从控制器和互感器两端都断开,无意中用测电笔量这组线有感应电压(用万用表测量对地电压时,不管用交流10到500V档中的哪一档,指针都只摆动一点距离),详查这组线没有破皮,接地和断路等现象,本来怀疑是功率因数指针表有问题,表是串在电流回路中的,所以另走一组线,没想到就正常了,将功率因数指针表串入也正常。
2007-09-29 14:48:29
赞同0
加载更多回复 举报
现在不明白的是,该柜已经正常使用2年多了,为何现在才出现情况?
回复 举报