土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于无功补偿器总是欠流问题

关于无功补偿器总是欠流问题

发布于:2007-09-28 21:43:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我司用扬州开发区华能电气有限公司的HK-10无功功率自动补偿控制器,10组25Kvar电容器,已经正常使用2年多,最近由于一次10KV高压缺一相电而断电一段时间后,控制器一直显示欠流,但在控制器的接线端有2A左右的电流,大型负荷停机后也有0.5A左右,已经将欠流设成100MA,还是欠流,电流 回路也不应该开路,因为在控制器的接线端都有电流的,更换过一只控制器还是如此,还有一情况:控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时,不欠流,输出正常,接到4组以上输出时(电容接触器线圈)欠流指示灯就开始亮了。不知是何问题,请教各位了,先谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wok99
    wok99 沙发
    这到也应征了控制器不接输出(不接电容接触器线圈,只接电流回路和电源)时正常的原因。 不知道现在低压无功补偿柜在设计时是否要求电流回路要屏蔽或单独走线?
    2007-09-29 14:52:29

    回复 举报
    赞同0
  • wok99
    wok99 板凳
    问题已经基本解决,初步判断是干扰问题,从互感器另外接线到控制器即正常,原来接线是和10组电容接触器线圈控制线平行走的,将这组电流回路线分别从控制器和互感器两端都断开,无意中用测电笔量这组线有感应电压(用万用表测量对地电压时,不管用交流10到500V档中的哪一档,指针都只摆动一点距离),详查这组线没有破皮,接地和断路等现象,本来怀疑是功率因数指针表有问题,表是串在电流回路中的,所以另走一组线,没想到就正常了,将功率因数指针表串入也正常。

    现在不明白的是,该柜已经正常使用2年多了,为何现在才出现情况?
    2007-09-29 14:48:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教一个问题,多谢了!

一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的. 10KV,2000Kvar,8个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上.单个电容器内部有放电回路,同时补偿柜内还有PT,一次装了熔断器,其二次仅给电压表,不给保护装置信号.这样,补偿装置停电后,单个电容器内部有放电回路自动放电,同时,也当然通过PT放电.现在,PT的一次熔断器老是烧,是否不该装?是否是在停电后放电的过程中必然的烧的?因为10KV的PT好象都是0.5A的.

回帖成功

经验值 +10