土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教一个问题,多谢了!

请教一个问题,多谢了!

发布于:2007-09-28 21:40:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.

10KV,2000Kvar,8个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上.

单个电容器内部有放电回路,同时补偿柜内还有PT,一次装了熔断器,其二次仅给电压表,不给保护装置信号.

这样,补偿装置停电后,单个电容器内部有放电回路自动放电,同时,也当然通过PT放电.

现在,PT的一次熔断器老是烧,是否不该装?是否是在停电后放电的过程中必然的烧的?因为10KV的PT好象都是0.5A的.

补偿装置电容器除了单个电容器内部的放电装置外,是否还必须有外部的放电回路?比如PT.

能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?


非常感谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • lengdianhu
    lengdianhu 沙发
    [引用] 2007-10-22 20:25:00.0 第8楼PT保险一定要烧的。原因如下,因为PT与电容器组为并联关系,当电容器组正常工作时,PT一次加载的交流电压,PT在交流电压下能正常工作。当PT停电后,电容器组通过PT放电,PT一次绕组通过的是直流电,因为PT一次绕组的直流电阻相当小,当电容器组的容量很大时,一次保险一定烧掉。将PT移到电容器组的进线开关之外就能解决问题。
    对不起,以上我的解释是错误的。
    我查了一些资料,PT是放电用的,可以检查一下PT二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良?PT一次保险是不能取消的。






    跟二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良应该没有关系吧?只要二次不短路就行了.


    我看到其他的一些站点的作为放电的PT是没有安装一次熔断器的.

    由于要PT放电,当然不能将PT移到电容器组的进线开关之外.


    其实我的问题是:补偿装置电容器除了单个电容器内部的放电装置外,是否还必须有外部的放电回路?比如PT等,

    能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?

    2007-10-26 21:12:26

    回复 举报
    赞同0
  • jkchong501
    jkchong501 板凳
    PT保险一定要烧的。    2007-10-22 20:25:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2090 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

紧急求助!淘汰的电机?

请问哪些型号的电机是明文规定必须淘汰的?可以传一份相关的文件吗?同样还有变压器?

回帖成功

经验值 +10