发布于:2007-09-28 21:40:28
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
一套无功补偿装置,深圳优尼-非撕的.
10KV,2000Kvar,8个250Kvar的进口韩国的三相电容器并联在10KV线上.
单个电容器内部有放电回路,同时补偿柜内还有PT,一次装了熔断器,其二次仅给电压表,不给保护装置信号.
这样,补偿装置停电后,单个电容器内部有放电回路自动放电,同时,也当然通过PT放电.
现在,PT的一次熔断器老是烧,是否不该装?是否是在停电后放电的过程中必然的烧的?因为10KV的PT好象都是0.5A的.
补偿装置电容器除了单个电容器内部的放电装置外,是否还必须有外部的放电回路?比如PT.
能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?
非常感谢!
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句对不起,以上我的解释是错误的。
我查了一些资料,PT是放电用的,可以检查一下PT二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良?PT一次保险是不能取消的。
跟二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良应该没有关系吧?只要二次不短路就行了.
我看到其他的一些站点的作为放电的PT是没有安装一次熔断器的.
由于要PT放电,当然不能将PT移到电容器组的进线开关之外.
其实我的问题是:补偿装置电容器除了单个电容器内部的放电装置外,是否还必须有外部的放电回路?比如PT等,
能否将PT的一次保险取消?取消符合相关的电力规程不?
回复 举报
对不起,以上我的解释是错误的。
我查了一些资料,PT是放电用的,可以检查一下PT二次所接的放电电阻(可能是灯炮)是不是损坏了或接触不良?PT一次保险是不能取消的。
回复 举报