土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【新人】民建低压什么情况下用隔离开关,求依据!

【新人】民建低压什么情况下用隔离开关,求依据!

发布于:2014-04-16 14:29:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,谢谢哈,好人一生平安

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    电源进线要有隔离点、附设变电所的放射式配电的配电箱的进线可以采用隔离开关。
    2014-04-17 06:49:17

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《民用建筑电气设计规范》7.5.1
    2.当维护测试和检修设备需断开电源时,应设置隔离电器。隔离电器应具有将电气装置从供电电源绝对隔开的功能,并应采取措施,防止任何设备无意地通电。
    2014-04-17 02:41:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

图纸照明部分的不解~~~~求解答疑问

如图:标黄的普通照明部分疑问:1、照明部分需要跟电井的上下引点连接吗?2、图纸中也没有低压配电箱啊,这不就是没有电源了吗?3、是图纸画错了还是我理解有误感谢回复~!

回帖成功

经验值 +10