土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 关于溴化锂热泵的一些技术求助!

关于溴化锂热泵的一些技术求助!

发布于:2014-04-16 11:03:16 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
本帖最后由 拜德格尔 于 2014-4-18 10:07 编辑

朋友们,感谢你们的帮助!
热泵机组用于电厂项目:
1.初期设计:6bar蒸汽压力 不高于180℃蒸汽温度 假定是满效能输出。
2.现在从电厂出来的废蒸汽,经过换热,变为2bar,我想使其能达到70%的原效能,通过输入过热蒸汽 提高15-20℃(不高于180℃)。可否实现。
3.如果我进气压力更低如:1.7bar,通过加热输入蒸汽,可否实现?


注:原先设计6bar蒸汽压力为160度左右,现在我若4ba进,使其温度过热达到160左右,若能实现,对机组有何影响?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zzm999999
    zzm999999 沙发
    拜德格尔 发表于 2014-6-3 10:44 使蒸汽温度加热15-20度 这个温度达不到吗?1. 首先,溴化锂制冷机组不是热泵机组,只是一般的制冷机组。2. 其次,要有汽化潜热的概念,过热蒸汽(过热度15~20度)所增加的热量是很小的,基本上可以忽略的。3. 你是输入2bar的过热蒸汽还是6bar的过热蒸汽?输入过热蒸汽是什么概念?直接将6bar接入2bar吗?2bar的汽就过不来了!4. 原机组要求6bar供汽,你提供4bar也可以运行的,只是机组出力会低一些。
    2014-06-06 09:53:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1397551519239
    ii436087321 发表于 2014-5-16 13:44 来个高手解答下,驱动蒸汽压力低了对热泵的影响不错!谁有这个方面的资料的。
    2014-06-03 10:45:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多