二、 PHNIX 泳池恒温除湿机的工程运用
(一) 项目概述
本项目位于广东省佛山市,泳池面积为250m2,池水深度1.5m,为室内泳池。设计的重点在于冬季情况下能满足泳池每小时所损失的热量。现选用PHNIX泳池恒温除湿机组来加热与平衡泳池在各个季节每天的热量损失并将泳池水维持在28℃。表1为室外设计工况:
表1









夏季
冬季
空气调节干球温度
33.5
空气调节干球温度
7
通风干球温度
31
通风干球温度
13
空气调节日平均干球温度
28
采暖干球温度
7
空气调节湿球温度
27.7
相对湿度
70%
相对湿度
83%
大气压力
100.2KPa
大气压力
100.1KPa
室外风速
2.4m/s
风速
1.8m/s


室内设计工况:回风干球温度29℃,相对湿度70%
(二) 泳池损耗热量计算:泳池所需的加热量包括以下4个部分;
(1)水面蒸发和传导损失的热量;   (2)池壁和池底传导损失的热量;
 (3)管道的净化水设备损失的热量;  (4)补充水加热需要的热量。
(三) 游泳池的恒温计算
冬季情况下泳池表面蒸发损失的热量按下式计算
1. 水面蒸发和传导损失的热量:
Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
式中 Qx—— 泳池表面蒸发损失的热量(kJ/h );
α—— 热量换算系数, α = 4.1868 kJ /kcal;
у—— 与泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热( kcal/kg );
vf ——泳池水面上的风速( m/s ),一般按下列规定采用:室内水池 vf = 0.2~0.5 m/s ;露天水池 vf = 2~3 m/s ;
Pb—— 与泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力( mmHg ), 3.782 KPa;
Pq——泳池的环境(29℃)空气的水蒸汽压力( mmHg );
A——泳池的水表面面积( m2 );
B——当地的大气压力( mmHg )。
查相关参数表可知:
У=2552.7 kJ/kg=609.84kcal/kg;Vf=0.3 m/s;Pb=28.365mmHg;Pq=19.5mmHg;A =250 m2 ;B=750 mmHg
则 Qx = α· у ( 0.0174vf + 0.0229 ) (Pb - Pq) A(760/B)
2. 加上泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量:
而泳池的水表面、池底、池壁、管道和设备等传导所损失的热量,占泳池水表面蒸发损失热量的 20% 。
3. 泳池补水加热所需的热量:
Qb=αqbу(tr- tb)/T
  式中 Qb——游泳池补充水加热所需的热量(kJ/h);
  α——热量换算系数,α=4.1868(kJ /kcal);
  qb——游泳池每日的补充水量(L);按泳池水量的5~10%确定;
  у——水的密度(kg/L);
  tr——游泳池水的温度(℃)。
  tb——游泳池补充水水温(℃);
  T——加热时间(h)。
经计算得泳池平均每小时经水面蒸发和传导损失的热量、池壁和池底传导损失的热量、管道的净化水设备损失的热量、泳池补水所需的加热量合计为:96kW

(四)游泳池除湿计算(已知室内空间长:36.7米;宽:16米;高5.5米):
1. 室内除湿量计算
1.1根据泳池室内的循环次数为6次/小时计算,循环的风量为19377m3/h,即20000 m3/h;
1.2根据水温、室温和计算公式可得:
1.2.1 人体散湿量:W1=0.001×n×n’×g
g——成年男子的小时散湿量,0.12kg/(h·人);n——室内人总数;n’——群体系数。
1.2.2 池边散湿量:W2=0.0171(t干-t湿)Fn
W2——散湿量(Kg/h);t干——室内空调计算干球温度(℃);t湿——室内空调计算湿球温度(℃);
F——池边面积(m2);n——润湿系数。
值对应不同的使用条件,取0.2~0.4。
1.2.3 敞开水面的散湿量
W3=ω×F
ω——单位水面蒸发量,kg/(㎡·h)详见参考数值表 ;
F——水面积,㎡。
根据以上公式计算,水面的散湿量为0.2kg/㎡•h,那么散湿量为50kg/h;此时人的散湿量为0.12kg/人•h,最高峰人数为100人,那么人的散湿量为12kg/h;池边散湿量为8kg/h,所以室内总散湿量为70kg/h。
2. 泳池除湿机的选型
(1) 夏季
泳池所需的新风量为送风量的15%计算(或者按每人30CMH),新风量确定为3000CMH,其含湿量为:3000×1.2÷1000×(27.8-17.9)=35.64kg/h。故夏季的总除湿量(包含游泳池和新风)为:70 kg/h +35.64 kg/h =105.64kg/h
根据夏季室外设计参数,室内按照干球温度29℃,相对湿度70%,含湿量17.9g/kg,新风量为3000m3/h,回风取17000m3/h,新风混合后的温度T=29.7℃,混合后的空气含湿量d=19.4(g/kg),混合后的空气焓值为79.5 kJ/kg。
将混合后的空气通过机组的除湿段进行处理,处理后的空气含湿量为:
19.4-(105.64×1000÷1.2÷20000)=15g/kg
查湿空气焓湿图,处理后空气的温度为21.9℃,相对湿度为90%,处理后的焓值(kJ/kg)=60.2,因此机组的除湿量为20000×1.2÷1000×(19.4-15)=105.64kg/h;机组的冷量:20000×1.2÷3600×(75-60.2)=98.67kW。
(2)冬季
由于冬季气温较低,空气的含湿量也较低,故可以采用直接通过新风进行除湿的方式。
由于室内泳池的散湿量为70kg/h。那么需要的新风量为:
V=70kg/h×1000/(17.9-4.4)×1.2=4320CMH
因此,冬天采用新风直接除湿时,须将新风开启在最大状态。
(3)此外,为了保证室内泳池部分的负压需求,故排风量取4000m3/h,冬季全开时,不小于5000CMH
(4)设备的选型:
通过以上计算数据,设备的选型如表2所示:
表2
33.jpg

三、对比分析

1.jpg

四、总结
实际应用中,PHNIX泳池恒温除湿机首先将游泳馆内的湿热空气抽出,进行除湿和加热处理后再送回游泳馆内。在此过程中,PHNIX泳池恒温除湿机持续抽入一定量的新鲜空气补充到游泳馆内,以保证游泳馆内的空气质量。而用于对新风进行加热的能源,很大一部分来自于对游泳馆内湿热空气中的热能的回收利用,因此降低了游泳场馆及池水加热所需要的能耗。此外,经过精心设计的PHNIX泳池恒温除湿机系统所具有自动转换功能,可以很轻松地变成一台功率强劲的空调,以解决游泳馆内夏季的高温,带给游客一个清爽的水上世界。游客的增加,和经济效益的明显改善,都证明了采用完善的的除湿系统的决策是正确的

系统安装示意图






2.jpg

1.jpg


2.jpg


33.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qq_1427295102157