土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于热回收机组选型问题,求解答

关于热回收机组选型问题,求解答

发布于:2014-04-15 17:18:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
如果采用一次回风系统,负荷等算出来是图片中大小。因为新风量是7500m3/h,所以采用热回收装置,此时热回收机组是怎么用哇?是直接选组合式热回收机组(但是样本上风量不匹配),还是把热回收机组用在新风处,空气处理机组就选单纯的空气处理机组?
学习中,求解答,哈哈哈

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • tuxianxian
    tuxianxian 沙发
    按排风机组选型,加旁通阀和混合,转轮按新风选取
    2014-04-30 09:19:30

    回复 举报
    赞同0
  • lzetfrtfrlze
    lzetfrtfrlze 板凳
    按照排风量来
    2014-04-17 16:51:17

    回复 举报