排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成:
1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁;
2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修;
3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效;
4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料;
5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能;
6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;