土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚

排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚

发布于:2014-04-15 10:19:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
排烟防火阀如何与消防通风机进行联婚,经过以下6点即可完成:
1、排烟防火阀可与通风机、排烟风机联锁;
2、阀门的操作组织一侧应有不小于200mm 的净空间以利维修;
3、装置阀门前有必要查看阀门的操作组织是不是无缺,动作是不是灵活有效;
4、排烟防火阀应装置在紧靠墙或楼板的风管管段中,防火分区隔墙两边的防火阀距墙外表不该大于200mm;排烟防火阀两边各2.0m范围内的管道及其绝热资料应采用不燃资料;
5、排烟防火阀应独自设支吊架,以避免发生火灾时管道变形影响其功能;
6、排烟防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧;

这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 758 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

家用中央空调施工图

第一次法帖,请多包涵哦。铜管施工完有做封口保护,看起来干净整洁,有人看完说都封吊顶了,做这么好看有点浪费室内机施工是用保鲜膜包起来做保护的,防止后期吊顶施工时弄脏内机的蒸发器,会影响制冷效果哦!室外铜管做了保护套管,美观吧,机子有logo,应该知道是什么设备了吧,这里就不说了。有什么好意见可以交流下:

回帖成功

经验值 +10