土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 螺杆机排气低!

螺杆机排气低!

发布于:2014-04-12 19:33:12 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
本人调试一台螺杆机、现在出现一些情况、排气在45度左右!低压在4.3左右!蒸发出水温在18度!进出水温差正常在4度左右!冷凝水流量也不高!现在问题是排气上不去、低压有有点偏低、也调节过节流装置、效果不明显、压缩机吸气口和尾部有冷凝水、但当时天气下雨湿度大、制冷剂足够!所以请各位师傅请教一下!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 冰点水
    冰点水 沙发
    学习中,待请高手继续分析~
    2014-04-14 14:14:14

    回复 举报
    赞同0
  • zhanghuihanxue
    虽然进出口温差有4度,但出口温度与蒸发温度之差比较大.所以蒸发器内的冷冻水可能有小部分被堵.
    所以制冷剂蒸发不充分,排气温度偏低,但回气只结露,并为结霜,所以冷却水温可能也偏低.
    以上仅供参考!
    2014-04-14 14:12:14

    回复 举报
    赞同0