一五层公共建筑,建筑高度21米,设置消火栓系统和自动喷淋系统。因建筑立面要求,现只能在地下做几个大的气压罐代替屋顶水箱贮存前10分钟消防用水。现在设计院在选择稳压增压泵时,流量=10升/秒,扬程101米。他们解释说因为选择的气压罐其控制稳压泵起停的压力为0.6MPa至1.0MPa,所以扬程要选这么高。我认为他的解释不合理,按照规范要求,稳压泵的流量应为5升/秒,扬程应根据工程实际情况计算出来。大家有什么高见?望赐教!