土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气压罐代替屋顶水箱后,其稳压增压泵的选择

气压罐代替屋顶水箱后,其稳压增压泵的选择

发布于:2004-11-25 18:01:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一五层公共建筑,建筑高度21米,设置消火栓系统和自动喷淋系统。因建筑立面要求,现只能在地下做几个大的气压罐代替屋顶水箱贮存前10分钟消防用水。现在设计院在选择稳压增压泵时,流量=10升/秒,扬程101米。他们解释说因为选择的气压罐其控制稳压泵起停的压力为0.6MPa至1.0MPa,所以扬程要选这么高。我认为他的解释不合理,按照规范要求,稳压泵的流量应为5升/秒,扬程应根据工程实际情况计算出来。大家有什么高见?望赐教!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • sunny417
    sunny417 沙发
    请问单独用稳压泵稳压和用稳压泵和稳压罐联合稳压,有什么区别啊?非常感谢
    2004-12-15 11:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • liliping_liu
    liliping_liu 板凳
    谢谢楼上各位!我知道该怎么做了!
    2004-12-13 08:45:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

丙酮消防设计

各位大虾,现我手头有一生产车间,生产工艺中要使用小量丙酮。现设计为二氧化碳灭火系统,消防报申时消防局提出防火措施和设计方案另行申报,请教各位大虾,现要如何申报,是单独申报还是另行设计,另行设计要采用什么灭火设施.附:丙酮,灭火闪点-20℃,爆炸下限2.5v%,爆炸上限13.0v%.其蒸气与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热极易燃烧爆炸。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。

回帖成功

经验值 +10