底部框架-抗震墙结构的底部地震作用增大系数,为什么是开根号?

QQ图片20140410140012.jpg


QQ图片20140410140018.jpg


QQ图片20140410140027.jpg

  • limin369
    limin369 沙发
    侧向刚度比为2,按照规范应该取最大值1.5,开根号应该是以前的一种简约方法吧,不知道出处
    2014-04-10 15:35:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关强节点弱杆件的问题

《混规》,在构件抗震设计中,为什么梁柱节点核心区的最小体积配箍率比柱箍筋加密区的最小体积配箍率小?这是否和强节点弱杆件的设计原则矛盾?请高手指点。