土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 朗筑结构设计培训 \ 有、无地下室建筑的结构嵌固部位选取原则

有、无地下室建筑的结构嵌固部位选取原则

发布于:2014-04-10 11:32:10 来自:建筑结构/朗筑结构设计培训 [复制转发]

一、有地下室

1、地下室顶板与室外地坪高差小于1/3本层

2、地下室的剪切刚度不小于相邻上部结构楼层剪切刚度的2倍。

3、地下室外墙与上部结构相距较远时(主楼在该边地下室外墙边长一半以外),外墙不宜参加计算。

如上不满足,可取人防层顶板处做嵌固端(人防层的剪切刚度应大于首层的2倍),如都不满足可取底板做为嵌固端。

除在顶板嵌固外计算时均应以本层嵌固和顶层嵌固作二次计算比较取用。

二、无地下室

1、若基础埋置深度较浅,可取基础顶面作为上部结构的嵌固部位。

2、若基础埋置深度较深,多层剪力墙或砌体结构当有刚性地坪并配有构造钢筋时,可取室外地面下500mm处作为上部结构的嵌固部位。

3、多层框架结构,当为柱下独立基础,基础埋置深度又较深时,可在±0.00以下适当位置设置基础拉梁,此时宜取基础顶面作为上部结构的嵌固部位,并将从基础顶面至首层顶面分为两层,基础拉梁按框架梁进行结构分析。

4、对于60米以下剪力墙结构且基础埋置较深时,当采用上述做法无法满足当地相关的设计要求时,可考虑在±0.00以下适当位置加厚剪力墙形成“短墙”(宜使短墙厚度不小于2倍墙厚),可取短墙顶面作为上部结构的嵌固部位(宜做配筋刚性地坪)


全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • fengeuro
    fengeuro 沙发
    讲解的很全 赞一个
    2014-05-13 01:22:13

    回复 举报
    赞同0
  • wangweifan
    wangweifan 板凳
    这个方面的话题的 都讨论一下
    2014-04-22 17:12:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

朗筑结构设计培训

返回版块

7.71 万条内容 · 228 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

无地下室框架结构 pkpm第一标准层取哪一层建模?

这个问题对于有地下室的结构而言,答案是很明确的;建标准层时直接取至正负0以下为一个标准层;但对无地下室的框架结构,当其基础为天然独立浅基础时,pkpm第一标准层到底取哪一层建模?正负0以下一层还是二层楼面以下为一层? 这其中主要是因为基础梁的存在使得问题变得复杂:第一种做法,当第一标准层取正负0以下一层时,有人担心,那些位于基础顶值基础梁之间的柱子会变成短柱,造成这些部位混凝土柱的配筋加大,后续不好理;同时存在嵌固端应该取至哪个部位的问题,取至基础顶或基础梁顶?第二种做法,建标准层时取二层楼面以下为一层,而基础梁则是自己手算或在JCCAD中计算。这又涉及两个问题,手算该如何计算?在JCCAD中能较正确地计算基础梁吗?

回帖成功

经验值 +10