这个问题对于有地下室的结构而言,答案是很明确的;建标准层时直接取至正负0以下为一个标准层;但对无地下室的框架结构,当其基础为天然独立浅基础时,pkpm第一标准层到底取哪一层建模?正负0以下一层还是二层楼面以下为一层?
PKPM官方答复认为,在JCCAD中并不好计算基础梁,如果是框架结构,在目前软件的情况下,建议还是多建一层,这一层基础梁肯定也是地下室。至于侧向刚度比(新版软件换了叫法与算法),可以根据实际情况按SATWE用户手册说明书中方法输入。SATWE用户手册关于地下室有关信息如下:回填土对地下室约束相对刚度比,若为0,则认为基础回填土对结构没有约束作用;若填一负数m(m小于或等于地下室层数M),则认为有m层地下室无水平位移。
按照官方答复,建标准层时直接取至正负00以下为一个标准层,位于基础顶值基础梁之间的短柱配筋信息将会失真,可以忽略(但新版116G101-3图集由此造成的短柱有相关要求P92);至于嵌固端应该取至哪个部位的问题,官方认为,嵌固端的做法和是否当作一层建模无关,即使放在JCCAD中能建模和计算,嵌固端还是要考虑的。一个是结构概念问题,一个是模型实现问题。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
朗筑结构设计培训
返回版块7.71 万条内容 · 228 人订阅
阅读下一篇
高层建筑复合地基稳定性分析摘要:以实际工程为例,介绍了高层建筑复合地基稳定性验算的主要内容和步骤;讨论了高层建筑地基计算时地震作用的取值;对比了高层建筑地基整体稳定性的两种计算简图;提出了用地基承载力推算复合地基等效抗剪强度指标的方法;详细分析了高层建筑复合地基整体稳定性的影响因素。指出了地下水位、风荷载和地震作用大小、地质条件等诸多因素均影响着复合地基整体稳定性,基础埋置深度仅是其中的重要影响因素之一;在较高地震设防烈度地区、未加固区存在不良地质的情况下,即使地基承载力和基础埋置深度满足规范要求,复合地基整体稳定安全系数仍有可能远低于规定的下限,应根据工程实际情况进行复合地基整体稳定性分析。