土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管相关参数选择因素

风机盘管相关参数选择因素

发布于:2014-04-09 09:04:09 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管相关参数选择因素
风机盘管相关参数的选择因素风机盘管没有两个次要参数:制冷(热)数量和发卷,所以没有风机盘管选择不低于两种方式:连接词:风机盘管从冷负荷的房间:根据需要选择的单位面积负荷和房间面积,可用于冷负荷值的房间。操纵空气的风机盘管的反对,可以确定高速空气循环风机盘管模型。操纵空气的风机盘管的反对,可以确定空气循环风机盘管模型高速。空气处理机组三场小参数选择一般的决定:空气、表冷器排管数量和缺乏压力转过头去。房间冷负荷操纵反对派风机盘管的高速气流可。制冷空气风机盘管参数选取。注:空调工况的空调制冷(热)比当金额甚小。许霆按照建立环境和建筑建成运行时间最后只需决定要求。穿:风机盘管没有两个次要参数:制冷(热)数量和发卷,所以没有风机盘管选择不低于两种途径:
(1)根据房间空气循环的选择:房间面积,层高(后)和房间吊顶是该产品的3号房间的空气的转世风量。控制台包括水平和垂直两种。其他单位有多风的风格也不同。空气处理机组一般没有吊式和控制台两种。
(2)冷负荷要求依照房间的选择:根据单位面积负荷和房间面积,可用于冷负荷值的房间。房间冷负荷操纵反对派风机盘管的高速气流的大型风机盘管模型可确定。
根据房间空气循环的选择:房间面积,层高(后)和房间吊顶是该产品的3号房间的空气的转世。气流空气处理机器选择对于一般的房间第一、办公楼、房间面积是建立20m2下面,可以选择生育- 3.5的选择,25m2左左30m2生育- 5.0的选择,给出了左左- 6.3的选择,35m2左左生育——7.1.According压力要求的缺乏,缺少系统需要确定的压力。房间面积较大时招募考虑使用多个风机盘管单位面积上,空间更大,加载要求不高的音乐时,可考虑使用空气流速及制冷量大风机盘管。空气处理单元进行处理的室内空气和二次对新鲜空气,一般没有空调的条件和空调的两种形式的工作做。着陆吊顶风机系统需要空气首先决定根据这模型、空气处理机组按照对空调的需要和风机盘管参数选择的球迷对地面吊顶冷量来决定它的排管数,便可确定的脸。确定类型,还需要确定风机拆下安风格(明拆除或安拆),回到风风格(底部送回来,一边底部回送底部水管等)及相邻二进制位或搁放(左)和其他的前提。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • jiangjunjie4
    jiangjunjie4 沙发
    资料不错,谢谢分享。
    2014-07-01 07:33:01

    回复 举报
    赞同0
  • leeyujie
    leeyujie 板凳
    什么乱七八糟的,没看懂
    2014-05-26 09:53:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 800 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中央空调冷水机组

大家好,本人现在维护三台风冷螺杆冷水机组(型号为:KCA2260浙江国祥)单台机组制冷量为902KW、压缩机输入功率为251KW,机组为三段容调方式,现机组各项参数设置如下:冷冻水出水温度为10度、回水温度为13度,温度波动为2度、出水温度保护为5度。现有一台机组有时会出现这样的现象,即就是在PLC显示出水温度低于10度时,在各个温度传感器反馈给PLC各项数据正常的情况下,机组出现不卸载的现象,PLC没有发出卸载的指令,冷水机组以百分之一百的状态制冷,制冷到冷冻水出水的温度低于5度而导致到冷水机组出水温度保护而停机。因在正常情况下,冷冻水出水温度设置在10度的情况下,出水温度高于10度或低于10的时候,机组会出现卸载或加载,我就觉得是不是PLC有问题了,因为各传感器传送给PLC的数据正常,在PLC屏上已经显示出出水温度低于10度或者是8度7度,而PLC在这个时候还没有发出卸载的指令。(卸载时显示屏上有显示正在卸载中,会显示出机组目前的工作状态是百分之75或者是百分之50)在此请各位帮忙把把脉,谢谢。

回帖成功

经验值 +10