预作用自喷系统管道容积的疑问?

发布于:2014-04-07 21:35:07 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本帖最后由 有球必应2013 于 2014-4-23 07:35 编辑

《技术措施》7.2.5。2。2)条:“。。。在工程实践中一般一个报警阀控制配水管道的容积宜在1500以内,。。。系统管网的最大容积不宜超过3000L。”
本人在做大型地下车库预作用式自喷系统时,一个防火分区的面积大概3900多平米,喷头梁格内布置,大约600多个,管道容积算下来4.69立方米,请问:为满足管道容积的要求,是否一个防火分区需要设2个预作用报警阀组?请高手指点。