正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.31 万条内容 · 691 人订阅
阅读下一篇
里面有些内容还是比较实用的;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句2.高位水箱满足设计静水压力要求,还需要在泵房设置稳压泵么?
答:不需要再设稳压泵了
3. 稳压泵流量较小,是怎么保证最不利出水压力要求?
答:稳压泵本身就是在高位水箱不能满足系统最不利点压力要求时而设的,其本身流量小,他的流量只满足系统泄漏量和压力开关自动启动流量所需的流量,他是当系统因泄漏造成系统压力不足时向系统内补压,加上有流量调节和保压作用的气压罐相配合,因此流量较小,避免了频繁启动消防水泵来补压,因此他能起到对系统的保压作用。
回复 举报
2、如果不设置稳压泵,则不能保证气压罐的压力维持在一个需要的数值上,那样一旦发生火灾,就有可能导致最不利点的消火栓不能满足灭火要求;稳压泵本身也不需要太大流量,他的职责是在气压罐内的压力低于一定压力值时,往稳压罐内补压的一个水泵,最不利点的出水压力是由气压罐内的压力来保证的,稳压泵只是起到在气压罐压力降低的时候补压的作用,补压管的管道一般也就DN32,所以流量肯定不会很大。
回复 举报