土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构设计图纸笔误

结构设计图纸笔误

发布于:2014-04-07 13:54:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在线急等,好担心啊,出过的一个部分单层局部二层框架房屋结构图,用途是食堂,7度0.15g,三类场地 按规范应该按二类框架采取构造措施,但是二层柱子用的18的纵筋,箍筋写成了@100/200……二类框架箍筋最大能180间距 求问这种问题怎么办,已经出了图了……

全部回复(30 )

只看楼主 我来说两句
  • phoenix_sonic
    phoenix_sonic 沙发
    规范要求,提高一度考虑毕竟还是宜,不是应,所以理论上不能严格说错。。。

    如果不按提高一度考虑,也就是三级框架,非加密区就不要10倍纵筋植筋。。。

    LZ下次注意点呗。。。这次,其实可以出个变更通知,把箍筋非加密区改成180。。。
    2014-04-10 11:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • qq_1395990778272
    学习了啊啊啊
    2014-04-10 10:57:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多