土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 关于防雷接地新规范新要求

关于防雷接地新规范新要求

发布于:2014-04-07 10:03:07 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
今天跟设计院电话联系,听设计人员说设计规范新要求,柱内钢筋采用螺纹连接的,不再需要做防雷跨接,不知道有没有新的施工规范,在其中有明确要求啊。知道出处的能提供资料的编号。没有明确的资料,跟监理也扯不清楚,总不能去买本设计规范来吧,办技术洽商,设计院可能不会签字,麻烦。
在论坛搜索了哈,也没有搜索到相关方面帖子。
另外说明哈,是重庆地区哈。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • momo0415
    momo0415 沙发
    hslhwd 发表于 2014-4-7 16:38 GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范第3.2.3条非常感谢,明天去建筑书店买本
    2014-04-07 18:17:07

    回复 举报
    赞同0
  • hslhwd
    hslhwd 板凳
    GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范

    第3.2.3条
    2014-04-07 16:38:07

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程施工

返回版块

8.86 万条内容 · 542 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于私人建房子遇到的防雷问题,请教下各位达人!

乡下经常打雷,所以新建房子的柱按常见的防雷做法:将柱钢筋与桩钢筋连通,地梁也互相接通,现有问题了: 1、基础是按五六层做的,但暂时只做二层,柱钢筋需在三层面预留出来伸出楼面,以备以后加高楼层。柱筋露出来了,但又未能像普通完工的天面那样做防雷,这种情形会招雷吗?有什么解决的办法? 2、要建的房子两侧两米远都有三四层的邻房,而邻房没做防雷的,就算我的二层房子做了防雷,但因高度比邻房低,会否在引电到地下过程令邻房遭雷击?

回帖成功

经验值 +10