土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电容柜保护问题

关于电容柜保护问题

发布于:2014-04-06 08:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠!本人有个疑问,当电容柜的是30KVR每路,交流接触器配多大的?微型断路器有该是多大?如果换成熔断器保护有该是多大?请详解!!!!!谢谢了,本人是入行不深。请指教!!!!!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • skj_ok
    skj_ok 沙发
    这个要看你电容电压多大,如果是400v一般都是2-2.5倍
    2014-05-06 16:42:06

    回复 举报
    赞同0
  • jim101
    jim101 板凳
    根据公式q=根3UI
    求出县线电流来,一般都是估算的。 具体的公式看补偿柜的国标计算。
    2014-04-13 19:21:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

住宅电气设计规范中的3.4.1条文解释关于负荷计算的疑问

本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑 住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000=13.8va/m2,这个负荷密度小得也太离谱也吧,我认为这个例子有点问题,最后不应该乘上3,因为一开始他就拿三相的功率去反推户数,而且最后他还提出了,方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,显然13.8不在这个范围之内,前后矛盾,大家觉得呢?

回帖成功

经验值 +10