阅读下一篇
住宅电气设计规范中的3.4.1条文解释关于负荷计算的疑问本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑 住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000=13.8va/m2,这个负荷密度小得也太离谱也吧,我认为这个例子有点问题,最后不应该乘上3,因为一开始他就拿三相的功率去反推户数,而且最后他还提出了,方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,显然13.8不在这个范围之内,前后矛盾,大家觉得呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
skj_ok
沙发
这个要看你电容电压多大,如果是400v一般都是2-2.5倍
2014-05-06 16:42:06
赞同0
-
jim101
板凳
根据公式q=根3UI
2014-04-13 19:21:13
赞同0
加载更多回复 举报
求出县线电流来,一般都是估算的。 具体的公式看补偿柜的国标计算。
回复 举报