土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅电气设计规范中的3.4.1条文解释关于负荷计算的疑问

住宅电气设计规范中的3.4.1条文解释关于负荷计算的疑问

发布于:2014-04-06 00:23:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 tozhenliang 于 2014-4-6 00:47 编辑

住宅电气设计规范(2011)3.4.1条文解释中有个例子:1600kva的变压器能带多少户住宅,比如说每户6KW,能带1647户。这里有很大的疑问,假设平均每户的面积有60个平方,加上公摊面积就70平方,1647户总的建筑面积就115290平方米建筑面积,1600kva/115290m2*1000= 13.8va/m2,这个负荷密度小得也太离谱也吧,我认为这个例子有点问题,最后不应该乘上3,因为一开始他就拿三相的功率去反推户数,而且最后他还提出了,方案阶段住宅的负荷密度应取15~50W/m2,显然13.8不在这个范围之内,前后矛盾,大家觉得呢?

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • cmingy
    cmingy 沙发
    刚才还看到一个问题,即使勘误出来,里面系数还有个问题,最后计算的1600kva变压器能带549户(每户6kw),一开始计算时取的需要系数为0.26不妥,按表0.26范围为780~900户的范围的上限范围,而计算后只能有645<780,所以我认为此处计算认不合理,不知道大家怎么看待的!
    2016-09-09 16:33:09

    回复 举报
    赞同0
  • weizhaoxue1983
    好资料,学习了。
    2016-09-09 15:39:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2051 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

potain整流的图,帮忙分析下原理

本帖最后由 yehongxue8 于 2014-4-5 22:42 编辑 potain整流的图,帮忙分析下原理,看样子好像是个半波整流,为什么要用两个二极管?这种接法我找资料一直没找到。V800F是整流块,输入是两相380交流,输出是170V直流。Y800是制动器

回帖成功