土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅小区围栏是否可以做为安防设备的重复接地端?

住宅小区围栏是否可以做为安防设备的重复接地端?

发布于:2014-04-04 20:52:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本帖最后由 xieengineer 于 2014-4-5 08:53 编辑

请问:
1、小区的方通铁管围栏,实测接地电阻0.7Ω,是否可以作为视频监控的摄像机或红外对射的重复接地端?
2、小区铁制围栏是否有相关接地规范要求?
3、安装在围栏上的安防设备如何接地?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xieengineer
    xieengineer 沙发
    开心老爸 发表于 2014-4-5 07:31 1.不可以,因为围栏的电气连接不一定是可靠连接2.要接地的3.施工过程中要求围栏进行可靠的电气连接,再 …谢谢版主!:handshake
    2014-04-05 08:53:05

    回复 举报
    赞同0
  • 开心老爸
    开心老爸 板凳
    1.不可以,因为围栏的电气连接不一定是可靠连接
    2.要接地的
    3.施工过程中要求围栏进行可靠的电气连接,再接地就可以了
    2014-04-05 07:31:05

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于高压计量的问题

各位师傅们好: 我想请教一个高压计量的问题。今天供电局来公司启用我以前报停的变压器时,问我还有一块高压计量表在哪里?我当里一下就愣了。因为公司有两台变压器,分别从两个高压柜出业到两台变压器里。可高压柜中只有一块威胜的计量表和一块计量无线终端,此无线终端可以接三位计量表,因为我看了终端中有3个电能计量点。现在我不知是否一块计量可以接多数高压计量还是怎样?供电局的人说一个变压器就会有一块高压计量表、、、、、、、

回帖成功

经验值 +10