各位师傅们好:
我想请教一个高压计量的问题。今天供电局来公司启用我以前报停的变压器时,问我还有一块高压计量表在哪里?我当里一下就愣了。因为公司有两台变压器,分别从两个高压柜出业到两台变压器里。可高压柜中只有一块威胜的计量表和一块计量无线终端,此无线终端可以接三位计量表,因为我看了终端中有3个电能计量点。现在我不知是否一块计量可以接多数高压计量还是怎样?供电局的人说一个变压器就会有一块高压计量表、、、、、、、
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zouys
沙发
记量表电业局都有备案的,都精确到了安装地点和柜号。真丢失了,那问题就大了。
2014-04-16 11:05:16
赞同0
-
lxr127
板凳
你还是看一下你们的接线图吧,一般一个高压互感器出来 就是一个表计的,不会两个互感器带一个表计。:)
2014-04-15 21:37:15
赞同0
加载更多回复 举报