土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为什么零线接地分路空开不跳而总空开跳

为什么零线接地分路空开不跳而总空开跳

发布于:2014-04-04 11:32:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
遇到过一个问题,一个育婴店,带洗澡的那种,地面潮湿,一个照明电路,估计是红线破皮了,外面总配电箱总跳闸,连着的几个店铺都跳那种。本来是火线接在一个单极空开上的,跳闸的时候是这个单极空开不跳,室内总空开(双极不带漏保)也不跳,只有上级总电箱空开跳闸,然后我把这个照明电路接到一个漏保上面,按照正常红线当火线,蓝线当零线接法,只有漏保跳闸。然后红线当零线,蓝线当火线,漏保不跳,其他也不跳。不过一个多月了吧偶尔有一次总闸跳了,而分路漏保没跳,这是什么原因呢?这些空开问题困扰我好久了,大神们解答一下吧

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • buxi1987
    buxi1987 沙发
    大神们没明白我的意思啊,这个线路是从配电箱出来直接到卫生间的,只管几个卫生间灯,已确认是红线破皮。路过的地面潮湿,起初这个线路是红线接在一个单极空开,合闸外边总闸就跳,然后我把这个单极空开换成漏保,按正常红线接火线,蓝线接零线的接法,只有这个漏保跳。然后我把破皮的红线当零线用,没破皮的蓝线当火线用,电路正常,不跳闸。基本上能用,偶尔跳过一次闸。这个店电路是我朋友做的,我过去帮忙维修,因为我想着零线漏电也应该不会出现安全事故,而且换线不好换,就这么做了。
    我的疑问是为什么零线接地的情况下大多都会总闸跳,而我这个接法零线也接地,为什么只有偶尔的会跳?求大神解答
    2014-04-14 14:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • l19811102
    l19811102 板凳
    这个问题并不复杂啊。红线是相线,破皮就会有对地的电流也就是漏电。而你这个是照明回路,只有单极过电流保护没有漏电保护,所以不跳。户箱的进线总开关是双极过电流保护开关也没有漏电保护,所以依然是不跳。单元总箱的总开关有漏电保护,所以动作。
    既然已经发现有导线破皮漏电,换掉就是,为什么还要做其他不必要的调整?
    2014-04-14 11:55:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于电压降的计算问题,急求

接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。这种想法可行么?我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。

回帖成功

经验值 +10