土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电压降的计算问题,急求

关于电压降的计算问题,急求

发布于:2014-04-04 11:28:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
接触到一个景观性质的照明,灯具均为低压12V,在计算电压降的时候,开始我怎么也不能达到5%的限值


我后面考虑计算变压器到低压灯具的线路单独的电压降满足条件。然后忽略变压器到低压灯具这一块。在算配电箱到变压器这一段的电压降,进行对比选电缆(主要就是选择这一段的电缆)。

这种想法可行么?

我最开始算的时候把此跳照明回路所有的线加在一起算的,算到10平方的线都才勉强达标。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 我爱喝绿茶
    云飘飘 发表于 2014-4-8 13:26 灯具自带变压器应该是220V/12V,那么你只要计算220V部分的压降,再折算。不应该是灯具主回路就采用12V,只有 …学习了。:lol
    2014-04-13 14:00:13

    回复 举报
    赞同0
  • jianzhudianqic
    好学习了!!!
    2014-04-10 17:16:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2095 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

CAD里面平方数上标2的显示为什么不一样?

CAD里面平方数上标2的显示为什么不一样?都是同一台电脑的CAD上打开的图。我查看了对象属性里面都一模一样的。请问是哪里的不同导致的?

回帖成功

经验值 +10