土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调冷热水系统循环泵耗电输冷(热)比疑问请教!!

空调冷热水系统循环泵耗电输冷(热)比疑问请教!!

发布于:2014-04-03 15:12:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
规范GB50736-2012第8.5.12条中,有几点不是很理解,请前辈们指教:
1.计算式中∑L,是指机房到最远设备供回水管总长度,包括该回路上其他其他分支管道长度不?
2.计算式中B值选取只有四管制单冷单热和二管制热水两个选项,请问平时设计的二管制冷热水系统的B值怎么选取!
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • danielwenjian
    danielwenjian 沙发
    两管制B值按四管制选取
    不包括支管长度,L长度应按照机房出口至最远端的距离,若最远端为风机盘管L要减去100m
    2016-06-13 10:15:13

    回复 举报
    赞同0
  • aitao1314
    aitao1314 板凳
    为什么我算的值比参考值大很多,请指教!!!
    2014-04-03 15:13:03

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 755 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

转行或者毕业学子还在迷茫的,很好的指导等你来看

本帖最后由 haixinbaba 于 2014-4-3 14:53 编辑 从网上看到的,觉得不错,特地分享给网友,不管是半路转行,还是毕业生刚工作,都值得一读的文章。大学专业是机械,之后搞了一年半的暖通施工,现在工作是中央空调售后这块,自己不懂的地方很多,但是又不知道从何处着手,或者说初期主要学习哪些方面的东西,谢谢指导

回帖成功

经验值 +10