空调冷热水系统循环泵耗电输冷(热)比疑问请教!!

发布于:2014-04-03 15:12:03 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
规范GB50736-2012第8.5.12条中,有几点不是很理解,请前辈们指教:
1.计算式中∑L,是指机房到最远设备供回水管总长度,包括该回路上其他其他分支管道长度不?
2.计算式中B值选取只有四管制单冷单热和二管制热水两个选项,请问平时设计的二管制冷热水系统的B值怎么选取!
谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • danielwenjian
    danielwenjian 沙发
    两管制B值按四管制选取
    不包括支管长度,L长度应按照机房出口至最远端的距离,若最远端为风机盘管L要减去100m
    2016-06-13 10:15:13