一、工程概述
天立广场位于武汉市汉口建设大道边,建设大道是汉口严格规划建设的大道,大道两边高楼林立,是武汉市的金融一条街。该地区有完善的城市基础设施,供水可靠,水质良好;排水设施完善,有可靠的城市消防保证体系。天立广场由不等高的169.2米A座和139.2米B座两座高度均超过100M的塔楼组成,地下二层,有裙房五层,总建筑面积93616m2,地下两层均设有停车场,地下二层为设备层。裙房设商场、餐厅、娱乐等多功能用房,六层以上为写字楼。整个建筑为一多功能综合性建筑。
本工程水源由城市自来水管网供给。本大楼毗邻建设大道,有城市干管通过,城市供水压力最不利季节可达0.15MPa,进水管采用DN250给水铸铁管,设DN150水表一只。
二、消防系统设置
(一)消防用水量
本大楼建筑高度为169.20米(A座),A座43层,B座33层,为超高层建筑,建筑设计防火按一类执行。结合《建规》及《高规》7.3.5条,按一处火灾计消防水量。
1、消火栓系统
室外:Q1=30L/S室内:Q2=40L/S
2、自动喷淋系统
均按中等危险级:Q3=6L/mimx200m2/60x1.3=26L/S
3、水幕系统
在防火墙大于3m2洞口水幕用水量按:q=0.5L/S.m计,Q4=0.5x30=15L/S根据《高规》,当建筑物内设有数种消防用水灭火设备时,其室内消防用水量的计算,一般可能同时开启的下列数种灭火设备的情况确定:
1)、消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备。
2)、消火栓给水系统加上水幕消防设备或泡沫灭火设备。
3)、消火栓给水系统加上水幕消防设备、泡沫灭火设备。
4)、消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备、水幕消防设备或泡沫灭火设备。
5).消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备、水幕消防设备、泡沫灭火设备。
根据本工程特征,按以上消火栓给水系统加上自动喷水灭火设备、水幕消防设备或泡沫灭火设备计列;同时火灾次数按一次计,总消防水量为121L/S。
(二)系统设置
1、消防给水系统分区
全楼采用稳高压消防给水系统,稳压气压罐及稳压泵设置于屋顶水箱间,消防给水按栓口静压不超过0.8MPa,配合给水系统竖向分为两个系统,在压力超过0.5MPa的消火栓口处设减压阀分区。自动喷淋系统结合报警阀数量设置分区,竖向共分为六个区。见表。
2、消火栓系统
室内按二股水柱同时到达任何一点布置室内消火栓,每股充实水柱高度不小于13米,每座标准层布置消火栓箱4台,消防电梯前室设消火栓1台,每台消火栓箱内配备DN65单口消火栓,20m衬胶水龙带,d19直流水枪,小口径消防水喉及软管。消火栓箱设有破玻手动报警按扭,消防管系统设置压力监控系统,采用破玻按扭+压力监控的消防泵启动方式,消防泵出水管设置泄压装置。每根消防立管流量按不小于15L/S计。屋面设置检查用的消防栓并设置压力检测器。
3、自动喷淋系统
根据《高规》要求,各处均设置自动喷淋灭火系统,设置湿式报警阀13组,灭火喷头采用玻璃球闭式喷头,动作温度除烧火间为79OC外,其余均为68OC,每只喷头最大保护面积不超过12.5m2,各层配水干管设置水流指示器及监控阀。
4、水幕系统
在防火墙开洞及防火卷帘上方设温感雨淋阀和水幕喷头,水幕系统接在各层的消防拴给水系统,由消防拴给水泵供水。
(三)消防水池
消火栓系统用水按火灾延续时间3小时计,自动喷淋灭火系统按1小时计。不考虑室外消防水量,不计火灾时外管补水量。消防水池容积为:V=40l/sX3.6x3+26l/sx3.6x1+0.5l/s.mx30mx3.6x1=687.6m3
与生活用水共用水池,有效容积为900m3,根据地下室布置,水池面积183m2,有效水深4.9米,水池分为两格,设置保证消防容积不被动用的措施。
(四)高位水箱
高位水箱消防水量按18m3储存,并设置保证消防容积不被动用的措施。水箱间设增压稳压设备。
(五)消防水泵房
消防水泵房设置于地下水泵间内(供22层以下)及22层设备间(供22层以上)。
1、消防栓系统水泵(地下水泵间)
选用选用XBD20-120型消防泵四台,三用一备。
Qb=72-100m3/hHb=120mN=45KW
2、消防栓系统水泵(22层设备间)
选用选用XBD30-80型消防泵二台,一用一备。
Qb=120-150m3/hHb=120mN=45KW
3、自动喷淋系统水泵(地下水泵间)
选用XBD20-120型消防泵二台,一用一备。
Qb=72-100m3/hHb=120mN=45KW
4、自动喷淋系统水泵(22层设备间)
选用XBD20-120TB型消防泵二台,一用一备。
Qb=72-100m3/hHb=120mN=45KW
5、屋顶增压稳压设备(屋顶水泵间)
设计参数:下限压力:P1=0.1MPa上限压力:P2=0.3MPa30秒钟容积V=0.6m3选用XQB-30/0.6型消防气压给水设备二台。(各座一台)
(六)消防水泵结合器
室外设置SQ-150型地上式消防水泵结合器7组。
(七)急救灭火器材
按规范要求在大楼各层布置干粉或泡沫灭火器。
(八)气体灭火装置
在变配电室、电气控制室、电子计算机房、柴油发电机房及燃油锅炉房设置二氧化,碳灭火系统,变配电室、电气控制室、电子计算机房采用全淹没灭火系统,柴油发电机房及燃油锅炉房采用局部施用系统。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.35 万条内容 · 720 人订阅
阅读下一篇
热气溶胶预制气体灭火系统设置rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报