本帖最后由 oooooo800 于 2014-4-9 11:35 编辑 35kV 的 SF6充气柜,,,,,三工位隔离、断路器在一个室内现在的状况是 负极性 185kV 都过,没有问题,,,,但正极性不过正极性的情况下, 壳体接 时,断口只能到170kV一相,另一相到160kV 壳体不接地,断口,则185kV全过 ,,问题在哪? 是绝缘件吗?另外工频95kV是,壳体接地,断口也只能到80kV,50S