35kV 的 SF6充气柜,,,,,三工位隔离、断路器在一个室内
现在的状况是 负极性 185kV 都过,没有问题,,,,但正极性不过
正极性的情况下, 壳体接 时,断口只能到170kV一相,另一相到160kV
壳体不接地,断口,则185kV全过 ,,问题在哪? 是绝缘件吗?
另外工频95kV是,壳体接地,断口也只能到80kV,50S
还有雷电冲击,正负极性,不太明白?为什么负极性时都过了?
今天又做了次,雷电冲击,结果还是不过, 这回 壳体不接地 全相通(隔离合闸、断路器合闸),从断路器下端送电,没问题,从隔离上端送电,就过不去,知道A相183,C相170,,,这是为什么?试验的人也说不明白。