土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 雷电冲击试样问题

雷电冲击试样问题

发布于:2014-03-30 14:47:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
本帖最后由 oooooo800 于 2014-4-9 11:35 编辑

35kV 的 SF6充气柜,,,,,三工位隔离、断路器在一个室内
现在的状况是 负极性 185kV 都过,没有问题,,,,但正极性不过

正极性的情况下, 壳体接 时,断口只能到170kV一相,另一相到160kV
壳体不接地,断口,则185kV全过 ,,问题在哪? 是绝缘件吗?
另外工频95kV是,壳体接地,断口也只能到80kV,50S

还有雷电冲击,正负极性,不太明白?为什么负极性时都过了?


今天又做了次,雷电冲击,结果还是不过, 这回 壳体不接地 全相通(隔离合闸、断路器合闸),从断路器下端送电,没问题,从隔离上端送电,就过不去,知道A相183,C相170,,,这是为什么?试验的人也说不明白。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • oooooo800
    oooooo800 沙发
    :hug:求带走!大神们~!
    2014-04-15 08:06:15

    回复 举报
    赞同0
  • 青花那个瓷
    帮你顶一下,我也想知道为什么?
    2014-04-10 11:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室外防雨配电箱证明怎么写啊

甲方总包要我这边写个证明,证明我送的配电箱是室外防雨的,这个怎么入手写啊,没点头绪,有同行遇到这种问题吗,怎么解决啊

回帖成功

经验值 +10